Täytyy kirjoitella väliaikatietoja vaikkei mitään ole tapahtunutkaan.
Tavarantarkastaja kävi alustavalla käynnillä tässä jokin aika sitten.
Totesi ettei rakenne ole tuulettuvuuden kannalta toimiva eikä vastaa piirrustuksia. "Ongelmana" on se ettei varsinaisia vikoja näy kuin luoteisseinällä jonka pystypanelointi on halkeilun vuoksi entinen.
Aikaisemmin tavarantarkastaja kiinnitti huomiota tuulensuojana käytettyyn tuulensuojapaperiin. "Paperi" on molemminpuolin ohuelti muovitettu, harvakseltaan rei-itetty ja ohuilla lasikuitu langoilla vahvistettu. Em. paperin reiät voivat tietyissä olosuhteissa jäätyä tukkoon ja näin seinärakenne jää kahden muovin väliin.
Soitin parille hengitysliiton korjausneuvojalle ongelmasta. Molemmat vastasivat kutakuinkin samoin. Tuuletusraon pienuutta he pitivät puutteena, muttaeivät nyt niin isona ongelmana. Suurempana ongelmana he pitivät em. muovitettua paperia. Vaikka se on rei-itetty se ei läpäise sisältä tulevaa kosteaa ilmaa kuten täytyy, vaan suurin osa jää seinän sisään. Tapahtuu seuraavaa > rakenteet paisuvat > kuivuvat > sisäseinien nurkkiin tulee rakoja > talo paukkuu, johtuen elämisestä
Tuosta pystypaneeleiden halkeilusta he olivat samaa mieltä kanssani:
- ulkopinta kuivuu
- sisäpinta ei kuivu kuten täytisi

pinta halkeilee ja käpristyy

jne.
No ododttelemme varsinaista tavarantarkastusta.